发布于 2012-03-29 21:37:47
1楼
这个问题涉及到变频器和电机的设计选型方法问题。怎么说呢?好像文字的描述比较麻烦。面对面的交流会更好些吧。哈哈
首先,手册和样本上说的那个“基本负载电流”(不是基准负载电流)指的是变频器的指标,他是说基本负载电流=90%变频器的额定电流,所以这么定,是出于过载的考虑,也就是说当有过载的时候,过载周期是基本负载电流与过载电流之间间歇工作。这是过载的条件。
再说电机与变频器的适配。我们一般选型,总是让电机的工作电流小于或等于变频器的额定电流。这样做的目的就是让电机充分发挥效能,因为电机过载能力要比变频器强多了。所以这样选电机和变频器,你根本用不着去考虑变频器的基本负载电流或过载周期的满足条件。因为电机实际使用的过载电流等于变频器(不超过)额定电流。变频器根本就不过载,过载的是电机。
最后,你非要变频器也过载,电机也过载的话,就要小心了。过载周期的要求条件必须要满足。也就是说电机实际的最大工作电流,不允许超过变频器的额定电流150%,而且,过载后迅速回到基本负载电流(也就是变频器的额定电流90%以下),间歇后,迎接下一个过载周期。这种用法,其实是以牺牲变频器的寿命为代价的。而且要小心。容易炸的。
我是你的朋友