回复:FC105和FC106的个人理解

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-30 09:16:59

4楼

quote:以下是引用cher在2012-03-29 21:11:12的发言:

我现在有个问题想请教一下,如果是一个PID调节,调节阀门开度来控制压力;
现在呢我将采用分程调节的方法,如果说FB41输出接口LMN对应的是阀门的开度的话,现在我想让LMN输出50时阀1则全开,是否应该是lmn/50*27648呢?调用FC106的话为
IN---------LMN
HI_LIM-----50.0
LO_LIM----0.0
请高手指点?

lmn/50*27648—>PQW,这样处理可以实现LMN输出50时阀全开的功能。
附:如果自己写代码运算时请注意数据类型的转换,使用FC105/106则不用考虑。