quote:以下是引用cher在2012-03-29 21:11:12的发言:
我现在有个问题想请教一下,如果是一个PID调节,调节阀门开度来控制压力;
现在呢我将采用分程调节的方法,如果说FB41输出接口LMN对应的是阀门的开度的话,现在我想让LMN输出50时阀1则全开,是否应该是lmn/50*27648呢?调用FC106的话为
IN---------LMN
HI_LIM-----50.0
LO_LIM----0.0
请高手指点?
lmn/50*27648—>PQW,这样处理可以实现LMN输出50时阀全开的功能。
附:如果自己写代码运算时请注意数据类型的转换,使用FC105/106则不用考虑。