回复:300plc的编程瓶颈,实在用LAD不知道怎么写了?请前辈帮忙……

我心依旧555

  • 帖子

    769
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-30 09:33:39

8楼

“N”侠是属于多方面,全方位的,文武双全型,上面的程序能够满足大多数的要求,下面再提供一个思路:
L 0
T LW 0 //计数器清0
LAR1 P#0.0
L 2
cyc1: T LW 6 //查询次数,32*N,N>0
L ID [AR1,P#0.0] //需要查询的状态
cyc2: T LD 2
L L#0
==D
JC nxt1
L LW 0
+ 1
T LW 0
L 4
>=I
JC nxt2 //超过四次就退出
L LD 2
+ L#-1
L LD 2
AD
JU cyc2
nxt1: +AR1 P#4.0
L LW 6
LOOP cyc1
nxt2: L LW 0
L 4
>=I
= Q 0.0 //报警输出
虽然代码量有所增加,这样程序只查询四次,无需遍历。