回复:应用探讨——SINAMICS G120变频器新旧控制单元的替换

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-30 10:07:53

21楼

关于带编码器的闭环控制采用CU305的控制单元,可以参考这个文档
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/jQ/jQyMTk1MzkA_57106848_FAQ/57106848_CU240S_CU305_V1_zh.pdf
只能做伺服控制,必须使用PM340的功率模块,PM340的功率模块最大只到90KW。那90KW以上的编码器闭环控制怎么办?让客户选择S120?