回复:s7-200求助

电气AUTO

  • 帖子

    904
  • 精华

    0
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-11-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-30 16:01:52

4楼

24个4-20mA模拟量输入需要6个EM231模拟量模块,CPU226是24输入,还有12个输入,在增加一个16输入的扩展模块,这个就需要看看PLC能这样扩展7个模块吗,电流够吗
自强不息,厚德载物。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33263条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。