回复:FC105和FC106的个人理解

完美的超哥

  • 帖子

    167
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2011-10-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-30 19:34:44

6楼

quote:以下是引用划痕在2012-03-30 09:16:59的发言:
quote:以下是引用cher在2012-03-29 21:11:12的发言:

我现在有个问题想请教一下,如果是一个PID调节,调节阀门开度来控制压力;
现在呢我将采用分程调节的方法,如果说FB41输出接口LMN对应的是阀门的开度的话,现在我想让LMN输出50时阀1则全开,是否应该是lmn/50*27648呢?调用FC106的话为
IN---------LMN
HI_LIM-----50.0
LO_LIM----0.0
请高手指点?

lmn/50*27648—>PQW,这样处理可以实现LMN输出50时阀全开的功能。
附:如果自己写代码运算时请注意数据类型的转换,使用FC105/106则不用考虑。

感谢划痕大侠的指点,顺着来讲如果LMN输出0-50控制第一个阀门,50-100控制第二个阀门的开度0-100%那么我是不是要自己写计算公式了呢?(LMN-50)/50*27648呢,或者用FB41输出的LMN-50在给FC106
IN---------LMN-50
HI_LIM-----50.0
LO_LIM----0.0
请问这样是不是就可以用LMN输出的50-100控制另外一个阀门的0-100%了呢?此时我的第一个阀门又该如何控制了呢,我想了解下分程控制具体是怎么实现的,再次请教大虾了