比如,DP从站下有1#站,1#站后面是RS485 中继 ,RS485 中继上有三路分支。第一路是属于网段一的带DP头的编码器,网段二上第一路上有7#站(该站上有称重模块、模拟量输入输出模块、数字量输入输出模块)等站,第二路有8#站等站。目前故障状态是网段二上第一路上的7#站显示掉站,该支路上7#站后面的从站全部正常。在线诊断显示实际组态与程序组态不一致。。。现象就是前面所述。。
处理过程,因为该站后面的从站没掉,所以判断网段二上第一路DP网线没问题,而是7#站本身问题,于是更换该站DP头,IM151模块,但更换后故障依旧。于是把所有模块(电源模块除外)接线拿掉后故障还在。在拿掉模块接线的情况下,交替更换各模块,故障还是在。到后面另外配置一个一模一样的从站挂上去故障现象跟前面相同。。。。比较头大,请高人指点。
该站以前出现过类似故障,但当时在线诊断里提示称重模块故障,更换称重模块后正常。
另,在故障前更换了7#站前面的耦合器,不知道跟这是否有关,,请高人指点。。