回复:电机屏蔽电缆接地

春风沐浴

  • 帖子

    37
  • 精华

    3
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2011-10-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-30 22:25:12

3楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-03-30 20:06:42的发言:
quote:以下是引用春风沐浴在2012-03-30 00:09:15的发言:
今天安装一新的进口设备,用伦茨8200矢量变频器,我把电机屏蔽电缆两端都接地了,老外不同意,只驱动器单端接的.

很好,那再问,老外怎么处理的电机电缆的屏蔽呢?电机侧悬空吗?希望描述的详细些呀。

老外,只同意驱动器侧屏蔽接地,电机侧屏蔽侧悬空了.PE(黄/绿线) 在驱动器端与屏蔽连接在一起后接在变频器接地螺栓上,另一端接电机接地螺栓.驱动器侧虽接地了,但我觉得也不太标准,原本我要把电缆外套剥去一段后将屏蔽与驱动器进线处的屏蔽夹夹住,再将屏蔽与PE线一起接地,他不同意.就仅做点连接了.
我看这老外也不是太了解EMC了!请各位发表一下看法.