我很赞同“岩松”的观点,看来K版主也支持这个观点哈。我也有亲身体会:以前调试一台160KW变频器,采用的电缆是BPYJV3×185mm2+1×35mm2 0.6/1KV 电缆长度大约70m,一开始在变频器侧将馈电电缆的屏蔽层接地,电机侧屏蔽悬空,当变频器运行时,DCS的很多信号都受到了干扰。当时也不解,为什么变频器的馈电电缆屏蔽已经在变频器端接地了,还干扰其它信号呢?后来试着把电机侧悬空的屏蔽接地,再运行变频器,干扰现象消失了。
我个人建议:变频电缆屏蔽的两端最好接地啊。
呵呵,楼主,你不妨先听老外的建议,当干扰问题出现了,你把问题解决了,岂不给老外上了一课? 嘻嘻……