quote:以下是引用划痕在2012-03-30 21:45:42的发言:
1,楼主正解。
2,可以修改PID的上下限来实现LZ的功能。
划痕大侠好,我昨天也查阅了相关资料:我觉得我第二条说的是错误的,LMN输出值是0-100%的,所以我认为即使量程是10HZ-60HZ的话,我也应该用LMN/100*27648来计算(用LMN的0-100%控制变频器的10-60HZ,即0对应10HZ,100对应60HZ);
//////////////////////////////////////////
可以具体说说实现分程控制的方法么?现在我已经直到可以用LMN输出的0-50控制第一个阀门的开度0-100%
用LMN的50-100控制第二个阀门的开度0-100%;实现方法为第一个阀门:LMN/50*27648,第二个阀门我用(LMN-50)/50*27648,请问我这样做对么?
然后就是两个阀门动作时候有什么需要注意的么?假如当LMN输出为40的时候,第二个阀门又应该如何控制呢?当LMN输出为60时候,第一个阀门又该如何动作呢?