对于第2条,首先明确LMN的范围是可以通过修改LMN_HLM和LMN_LLM来调整的。其次,明白PLC和变频器之间怎样交换数据的,有以下两种方式:
① PLC可以通过通信的方式与变频器交换数据,此时可以直接赋值10.0~60.0即可(变频器侧需要调整相应的参数)
② 通过硬线连接,PLC使用模拟量信号(比如4~20mA)经AO模块送给变频器(这就像控制调节阀一样)
附:对于两个阀门的动作需要注意些什么,这是与工艺相关的(离开工艺谈控制是空谈)。