回复:来自西门子技术支持热线的故事:F07902不是电机堵转!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-31 10:34:13

2楼

楼上朋友, 说得很精彩。"F7902的解释是Motor Stalled,指的是电机失速,电机速度失去控制,在整个速度范围内都是可能出现的。"

1.使用了脉冲编码器,超过P492 ( maximum speed difference per sampling cycle ) 设置,那么在延时P2178后会报F7902。
--- 在现场, 经常碰到编码器信号受到电磁干扰, 方波脉冲信号失真或丢信号, 就会报F7902故障。
--- 有某个现场, 客户买了"山寨版"编码器, 经常报F7902故障。更换成Linde品牌编码器, 速度反馈信号很好!

2.如果系统根据模型计算出的速度偏差超过了P1744的转速值,那么在延时P2178后会报F07902。
--- 以前, 我在钢厂调试夹送辊夹送带钢时, 总是报错F7902 (Motor Stalled). 查看了r949的故障值是1, 与相似的传动项目参数P1744(Speed Threshold Stalled)做了对比之后, 将P1744参数值修改大些, 报错F7902不再发生。