匝间短路位置判断:
(1)采用电流平衡法。如果是星形接线绕组,把三相并联经过电流表接到低压交流电源上,如果是三角形绕组,需拆开一个端口,再分别将各绕组两端接到低压交流电源上(一般可用交流弧焊机)。如果两相电流基本一样,另一相电流明显大,此相就是短路相。(2)采用电阻法。利用电桥分别测量三相绕组的直流电阻,电阻值小的相就是短路相。但短路匝数较少时,阻值相差不太明显。(3)采用手摸法。对于小型电动机,可先将电动机空转1~2分钟,然后停机。打开端盖用手摸绕组端部,若某个线圈比其他线圈热,则说明这个线圈有匝间短路现象。若在运行中有焦糊味和冒烟现象,应立即切断电源。(4)感应法。感应法主要适用于绕线转子电动机。检查转子绕组短路。首先将转子绕组开路,在定子外施加适当电压(额定电压的50%~70%)。如果电动机发出不正常的(嗡嗡)声音,则说明转子绕组存在短路。此时用手慢慢地转动转子,使串连在定子绕组上的电流表指针摆动,当转子转动一周时,其摆动次数应与电动机极数相等。测量转子的三相开路电压(分别测量三个滑环与转子中性点电压),电压小的相就是短路相。
检查定子绕组短路。将定子绕组开路(三角形接法要拆开),在转子施加50%~70%转子额定电压,接上电流表慢慢转动,也会产生上述现象。此时定子三相开路电压不平衡,电压小的相就是短路相。