回复:应用探讨——变频器抱闸控制讨论

三良

  • 帖子

    337
  • 精华

    29
  • 被关注

    12

论坛等级:侠士

注册时间:2005-04-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-31 16:58:10

37楼

我们的双芯棒抱闸控制逻辑是在自由功能块里完成的,通过传动给定速度的值大小与自由功能块里设定的停机抱闸值做比较,当速度给定值小于设定值时,抱闸起作用。
对于起重的抱闸控制,我们实际做法是抱闸松开前变频器获得零速指令,在松开抱闸的瞬间给出运行频率指令,停止时先输出零速指令,但保持运行指令,待电机速度为零时,输出抱闸,再撤销运行指令