发布于 2012-03-31 22:28:16
3楼
哦?我说的呢,你应该好好研读下,手册的“启动步骤”那章节。没有几页纸,好好读一读。他是告诉你如何对直流电机建控制模型的步骤。
如果是P083=3,说明是电势(EMF)控制。那电机就是工作在额定转速以内的。所以,你只要把电机铭牌数据输入相应的参数。P051=25/26/27/28,参数P115如果等于100%,P119是自动计算和设置的。你给定50%,电机就是50%额定转速。如果有差,可以通过给定的规格化来调整。如果最高转速与你的要求有偏差,也可以通过调整P115来解决。但如果动了P115,最好重新辨识电机(执行启动步骤的流程)。
我是你的朋友