回复:关于风机星三角启动过载问题

逍遥天空

  • 帖子

    967
  • 精华

    6
  • 被关注

    27

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-01 09:56:17

7楼

还是想办法在风门,一个一个小口的,看能不能在启动时关闭几个。星三角启动不成功,要是业主单位使用人员没什么经验,一次过载不成功,多按几次,这样频繁折腾几次,接触器触点就容易出现熔蚀黏接。做过类似的项目,不过是罗茨风机,30KW,星三角启动经常过载,还烧了接触器,后来那主管上的放气阀管路加大并联动,即风机启动时开启放气阀,转换正常后再关闭放气阀。