回复:300plc的编程瓶颈,实在用LAD不知道怎么写了?请前辈帮忙……

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-01 12:12:36

15楼

quote:以下是引用roger5206在2012-04-01 09:00:07的发言:
请N次侠解释下,以下两个程序的作用,小弟看了半天都没有搞明白
OPN DB 11 // 打开DB11
LAR1 P#0.0 //LAR1是将累加器1的变量加到地址寄存器1里面为什么后面还有一个P#0.0呢,,P#0.0 在 这里的作用是什么


roger5206兄弟,我把我的理解和你交流一下:(仅做参考)
LAR1 P#0.0 //是将常数指针P#0.0,装载到地址寄存器1;是初始化地址寄存器1的作用。
其实和下面的指令功能是相同的,
L P#0.0 //将常数指针P#0.0,装载到累加器1;
LAR1 //将累加器1里的内容,装载到地址寄存器1;