回复:利用RLD3获得地址指针的问题

emil128

  • 帖子

    271
  • 精华

    10
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-05-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-01 14:01:25

3楼

楼主在找答案里刚问完,又跑论坛来啦,看来挺着急的。
我把我的答案也贴过来吧,楼主看看是不是有帮助。
其实ITD指令已经把输入值变成双整型了,所以大于32768并不会影响指针的读取。
之所以出错是应为+AR1的指令,其允许范围是-32768~32767
只要把+AR1换为+D,比如改为如下程序,就可以正常工作了
ITD
RLD 3
TAR1
+D
LAR1
L DBW [AR1, P#0.0]