quote:以下是引用JHBB12在2012-03-18 10:01:03的发言:
mm440一上电就报f0001故障,是什么原因呢?
另:刚才在论坛里找找,以前有不少类似的问题,大部分怀疑是受潮或者接触不良等原因。不过项目是在国外,如果真是接触不良的话,敢自己拆么?西门子维修的话,会怎么处理啊?拆下来发回国内再发过来么?


为了排除故障,拆一下I/O板,问题不大,因为A尺寸的MM430和MM440接电源线和电机线的时候也要拆I/O板的。一般不会因为自行拆卸I/O板而拒保的。建议先拆下I/O板,然后装回去看问题能不能解决。或者换个I/O板看看。如果不能解决,西门子的产品是全球联保,可以通过在国内拨打4008104288申请服务,然后由西门子帮忙联系现场所在地附近的西门子维修网点提供维修服务。各地的维修周期都不一样,有的可能要超过四周,楼主自己取舍。