quote:以下是引用n次看你的背影在2012-04-03 16:24:49的发言:
k版主一针见血啊!以前也看过EMC的一些相关资料,有些资料上提到,屏蔽层两端接地,电缆两端的屏蔽层会存在电势差,会产生环流。反而会失去屏蔽等电位的作用。

在以前的有些项目中我注意到30KW及以下变频器,也都采用电缆单端屏蔽层接地的方式,没有出现干扰其它信号的现象。可那次160KW变频器电缆屏蔽层单端接地,变频器运行时干扰了其它信号,采用屏蔽层两端接地时,干扰现象消失。也真应了K版主“条件不同,方法各异”的观点!我在思考,是不是和各类变频器输出的功率和du/dt有着密切的关系呢?还希望大家给在下多指点,排疑解惑啊!

屏蔽接单端都是看的资料吧,当有环流的时候接单端就没有环流了么?
环流会作用在端口,把端口烧掉,但是屏蔽层是不会烧掉吧
有非常多的控制板,I/O板的模拟量端口因此烧毁。