回复:电机屏蔽电缆接地

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23468
  • 精华

    899
  • 被关注

    1279

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-04 10:44:18

21楼

quote:以下是引用zcomin在2012-04-02 23:25:14的发言:
有没有实际对比一下效果

针对变频器的模拟量口,外部是电位器或者传感器。屏蔽层的另一端也无法接到电位器(传感器)的外壳上。而这边一端,也是接到10V供电的0V端;并不是直接接到PE上。
实际上,控制部分和执行部分是使用另一等电势电缆连接。

对于变频器输出电机电缆,目的是要抑制它对外部的干扰。如果仅用三芯电缆,变频器侧屏蔽单端接地。则泄露电流将通过其他(不确定的)回路(最终)返回变频器电压中性点。使产生的干扰(源)更不好控制啦。
n次看你的背影:200Kw和30kW输出调制电压没有什么不同(都是380V进线的话),引起干扰强度增大的主要是电流(di/dt)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6823条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。