回复:PCS7 编译出错,求解!!!

划痕

  • 帖子

    2009
  • 精华

    23
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-08-14

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-04 11:15:03

2楼

LZ是否修改原有的FB或者FC,并重新调用?(可能删除原有FB或FC,将修改后的FB或FC重新导入,编译就可能出现类似的错误)
修改建议:
1、将程序做好备份;
2、将自动生成的FC774/FC746删掉,重新编译项目即可。
No discussion, no outcome.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。