交流电与直流电短路,这么多年我只碰到过二次,一次多年前DC110V与AC110V短路造成DC110V线圈不能正常合闸,当时费了一点时间,由于没有损坏设备,也没太在意,简单认为AC干扰DC,造成DC不稳.
前几天我去维修消防设备时又碰到了,一套排烟系统,一台风机前面有阀(阀开风机动)联锁,阀的控制,信号反馈线路均为24V,风机控制220V(采取控制变压器,165V,55V),由上位机下发模式,阀不动,PLC输出端信号灯亮,无输出电压(DC24V+),PLC输出端损坏,进一步查下去发现DC24V接触器线圈浪涌保护管短路,在跟换配件时,无意用电笔一量,发现一根电线电压很高,不对马上发现不对,DC24V不应该出现这么高电压,最终发现DC24V+与AC165V短路.
询问以前维修情况,信号继电器烧过一个,他们简单认为质量不好,24V控制熔蕊只是简单的更换(好几个),问题清楚了,由于接线错误造成交直流短路,击穿浪涌保护管,信号继电器,由于维修不利造成PLC输出端损坏,一件事故的发生存在很多隐患。最后向大家交流一下,交直流短路具体现象,