回复:PCS7 编译出错,求解!!!

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2010-01-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-05 10:43:49

3楼

quote:以下是引用划痕在2012-04-04 11:15:03的发言:
LZ是否修改原有的FB或者FC,并重新调用?(可能删除原有FB或FC,将修改后的FB或FC重新导入,编译就可能出现类似的错误)
修改建议:
1、将程序做好备份;
2、将自动生成的FC774/FC746删掉,重新编译项目即可。


非常感谢!
我没有修改FB和FC,只修改过CFC和SFC.
按你说的删除FC774 FC776后,重新编译确实没有出错了。
可以不能只下载更改的部分,必须下载整个项目。提示最后下载的版本不匹配。

cannot download changes. the online program does not match the last downloaded version. connect a suitable cpu or download the entire progra

请问怎么样才能只下载更改的部分???