M/H辅助功能说明

已锁定

西门子_张楠

  • 帖子

    420
  • 精华

    2
  • 被关注

    26

论坛等级:侠客

注册时间:2011-05-12

普通 普通 如何晋级?

M/H辅助功能说明

4107

2

2012-04-05 11:20:29

M/H辅助功能说明
1.M功能
NC程序;
……
N100 G00 G90 X600 M8 M52
……
N190 M3 = 166
……
PLC动态地址(通道1);
M 00 -> DB21.DBX194.0
M 01 -> DB21.DBX194.1
M 02 -> DB21.DBX194.2
……
M 98 -> DB21.DBX206.2
M 99 -> DB21.DBX206.3
PLC静态地址(通道1);
M功能地址-> DB21.DBD70
M功能扩展地址-> DB21.DBW68
例:M3=198 ->DB21.DBW68=3,DB21.DBD70=198
PLC程序处理;
动态功能处理:
A DB21.DBX 195.0 // M08
FP M 100.0
S Q 5.7
A DB21.DBX 195.1 // M09
FP M 100.1
R Q 5.7
静态功能处理:
L DB21.DBD 70
L 156
= =D
= Q 5.6
L DB21.DBD 70
L 157
= =D
= Q 5.5
//如果执行了M156,Q5.6为1,如果执行了其它M指令则Q5.6为0
2.H功能
NC程序;
……
N100 G00 G90 Z200 H78
……
N190 H2 = 788.256
……
PLC静态地址(通道1);
H功能地址-> DB21.DBD142
H功能扩展地址-> DB21.DBW140
例:H2 = 788.256 -> DB21.DBW140=2,DB21.DBD142=788.256
PLC程序处理;
CALL FC 106
IN :=DB21.DBD142
HI_LIM :=0.000000e+000
LO_LIM :=1.000000e+001
BIPOLAR :=FALSE
RET_VAL :=MW10
OUT :=PQW456
//将编程H功能值转换为模拟量输出