quote:以下是引用tcpzl在2012-04-05 11:37:28的发言:
quote:以下是引用雪耕在2012-04-04 02:36:42的发言:
若现场接近开关与行程开关公用DC24V,且两者信号线并接到同一个DI点,有什么好处或坏处吗?O(∩_∩)O谢谢!

按你这个接法目的可能是实现这样的功能:正常情况下限位开关是不动作的,设备运行只是靠接近开关给信号运行,只有当设备运行异常,限位开关才能动作,起到双保险的作用。比如接近开关损坏,机械越位触动限位开关。好处是节省掉一个输入点

这种方法我们经常用的....