quote:以下是引用kdrjl在2012-03-31 22:37:58的发言:quote:以下是引用猫熊在2012-03-31 10:46:02的发言:
1)哦,这么说快速调试时属于静态识别,以P3900=3结束快速调试
2)然后进行动态辨识的时候P1910=1和P1910=3都需要进行,结束后进行P1960=1
理解正确!封精奖赏下哈
注意:如果SLVC应用,电机的转速不超过50Hz的话,P1910=3可以省略。因为它是磁化曲线绘制。电机在50Hz以下运行时,这个工作可以免了。如果电机的最高转速超过50Hz运行,就一定要做P1910=3。前提条件是,SLVC控制。
这下明白了,谢谢!