quote:以下是引用yming在2012-04-04 10:44:18的发言:
quote:以下是引用zcomin在2012-04-02 23:25:14的发言:
有没有实际对比一下效果

针对变频器的模拟量口,外部是电位器或者传感器。屏蔽层的另一端也无法接到电位器(传感器)的外壳上。而这边一端,也是接到10V供电的0V端;并不是直接接到PE上。
实际上,控制部分和执行部分是使用另一等电势电缆连接。

对于变频器输出电机电缆,目的是要抑制它对外部的干扰。如果仅用三芯电缆,变频器侧屏蔽单端接地。则泄露电流将通过其他(不确定的)回路(最终)返回变频器电压中性点。使产生的干扰(源)更不好控制啦。
n次看你的背影:200Kw和30kW输出调制电压没有什么不同(都是380V进线的话),引起干扰强度增大的主要是电流(di/dt)。

实际上,控制部分和执行部分是使用另一等电势电缆连接。 如果该电缆没有呢?接单端还是双端,现实是很多现场是没有的