试分析如下:
1、在不拉开电源开关的前提下,不启动工作:楼主的原来的接法,带电位置有三处:电动机的主供电交流接触器的上口是带电的,同时又增加了角工作的交流接触器的上口也要“代电”,控制回路进口带电;
2、标准的星---角工作的电动机电器控制线路,在不拉开电源开关的条件下,不启动工作:带电的位置就两处:电动机的主供电交流接触器的上口带电,控制线路的进口带电;
当设备发生故障时,例如:线路启动不了。
对于不太熟悉星--角工作的电工,在检查交流接触器的时候,或者是检修时间继电器的时候,都会先是“发晕”,认为线路被别人搞乱了,再就是易发生“触电”。。。。。。
所以,我认为还是“规矩”的接线好。