实际:问题在于你们的接地是电源地!
你们的所有接地全部混接在一起,根本没有分强电接地与弱电接地!
变频器本身就是一个巨大的干扰源,电缆的屏蔽层接在变频器的接地端子(虽然该端子接了强电的接地),这个变频器的干扰会通过屏蔽层做为天线发散的更广,也就是影响更大!最佳的接地方法是将电缆屏蔽层通过一个小的电感(通常用合适规格导线空心绕12-20圈即可)接地!