n大侠您好,下午验证了你的程序,正确,呵呵,从你这段程序学到不少东西:
1.SE定时器的用法,我用SD比较多
2.不知你注意没,我上面的程序将SD定时器的启动放在网络一里,用SD定时器自身常闭点来启动它,结果SD定时到,在一个扫描周期又断开,结果往下的程序没法执行,我只能用另一个T2定时器来延迟断开T1,这样处理起来麻烦点了。而您的程序将T1,T2放在程序最后,这样保证两定时器在下一个周期内才断开,通过两定时器控制的程序可以正确执行。以前真没注意到定时器这点,看了你的程序明白了