MM440:故障 F0030处理办法:
故障 F0030 表示风扇故障,但是其后的原因依赖于故障是长期性的还是偶发性的。

长期 F0030:如果故障是长期性的,则可能是风扇损坏或没有信号从风扇过来。

偶发 F0030:如果故障是偶发的,则极有可能是因为使用了脉冲类型风扇。MM440 FSA 和 MM440 FSD、FSE 及 FSF 结构尺寸的大部分变频器上用的风扇就是这种类型。已经不再使用这些类型的风扇了,而且从 2001 年 12 月 17 日起,生产的变频器已禁用风扇监视。如果变频器禁用风扇故障,则其已完成了散热保护。
如果故障发生在 2001 年 12 月 17 日之前生产的变频器上,则可以通过设置参数 P2100in0 = 30 和 P2101in0 = 0 来屏蔽故障。这些参数在参数列表中有相关介绍。