回复:SOS帮忙解决难题在线等待真的是难题,

CROCODILE

  • 帖子

    16
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-11-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-11 09:57:41

0楼

因为主站停机在上电时,DP主站要先处于“CLEAR”模式,所以会清输出的值,如果是PID控制时,所有的设定值将清零,WINCC作为主站时(DP协议)就要作一些工作存储当前值(大多数情况下WINCC是通过S7协议通信的,这是主主通信,一个主站的停机不会影响其他的主站),CPU315-2作为主站时,所要输出的数据先存储到DB块中在传送到PQW或QW(通信区)中就可以了,从站输入的数据为只读不会被修改。可以试一试希望能解决你的问题。