回复:电机屏蔽电缆接地

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23256
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-08 08:41:06

47楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-04-07 22:12:23的发言:
41楼的兄弟:你说的:“电机上的进线护圈老外换了专用的金属护圈,屏蔽网就夹在护圈内的。”你提到的老外用的金属护圈是不是用的下图的金属电缆接头?如果是,看来老外采用的也是两端屏蔽接地啊!



说的就是类似这个!加精支持一下。
这次购21台普通交流电机,发现是铁板冲压接线盒。之后全部更换为铸造接线盒,其进线口就是和此接头配合的螺纹。接头应包含铜护套和金属软管锁死。
还要说一下:即使是这样,仍然需要有变频器电机出线下方的PE端子连接接线盒内的“接地端子”!那个是可靠的、有效的!
如果不换,接线盒端和金属软管只能使用塑料接头!那就形成实际的单端“接地”了。
非常感谢k侠的详细说明文档。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?