发布于 2012-04-08 19:28:05
1楼
1.在S7-300组态时,组态偏移地址,即楼主的2000。
2.超过了VB8-VB15,可以在S7-300的组态中更改硬件组态,最大好像是64字节。如果实时性要求不高的话,可以在每个扫描周期传送不同的数据。
3.楼主的问题,VW2000的数据传送到S7-300的数据中是在硬件组态的地址如PIW256中。而不是VW0。如果S7-200的接收地址是VW0。则需要在S7300中写程序,如MOV_W 数据到PQW256中。
以上仅供参考,如有差错,敬请原谅!