发布于 2012-04-09 09:55:49
13楼
在线路上加三个交流接触器,变频器进出线各一个,转换一个。
变频器进线KM1
变频器出线KM2
工频转换KM3
顺序切换时应先断开KM2使电机脱离变频器,经适当延时后合上KM3,将电动机接至工频电源,由于变频器的输出端不允许接入电源,因此接触器KM2和KM3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的互锁和延时。KM2和KM3必须有一个切换时间而且切换时电机的转速不允许低于额定转速的百分之70,还要避免切换过程中产生过大的冲击电流,切换完成后KM1动作使变频器失电。
我的博客:http://fuhuafeng72.blog.163.com/