quote:以下是引用提侠在2012-02-02 09:08:47的发言:
空气开关动作多少次就要更新,需要查该开关的说明书上的电寿命和机械寿命,一般机械寿命远大于电寿命,大多数开关不是因为动作次数达到寿命而更换,而是因为短路保护时,谐波电流而使主触点粘连而更换。

对于大型断路器一般都是电寿命大于机械寿命的,且实际使用电流一般都不会超过开关的额定电流,并且正常情况下开关都是人为在操作,如果开关自动跳闸说明系统有问题了,如短路过载了。