quote:以下是引用jerry在2012-04-09 08:52:12的发言:
VW100由VB100和VB101组成

谢谢关注啊!
这样的,我昨天又调试了一下,给大家说下一完整设置:
MBUS_CTRL:波特率9600,无校验,超时时间1000ms
MBUS_MSG:Slave=1,RW=0,Addr=30001,Count=2,DataPtr=&VB500,Done=M0.1,
Error=MB1;
利用时间继电器,隔段时间触发MBUS_MSG去读仪表测量值,数据也能读上来,就是有点怪,比方说,我的测量值是100,我监控下的VB500=66,VB501=192(两个都是无符号的十进制数),这和测量值100完全扯不上关系啊~~~~
我尝试别的地址,例如40001、40002、30002, MBUS_MSG一触发就MB1=102,我一口气试了好多地址40003、40004·····40016、30002、30003·····30016,没有一个对的~~~
我还尝试了改变计数值,Count=1、Count=3、Count=4·····Count=8,也没有个对的,一如既往MB1=102~~~
我实在是没有办法了........
求大伙给支个招吧~~~~~~~~~~~~