考虑再三,还是决定给楼上封精了。对其能够坦率地说出自己的理解表示鼓励!
直流的传动装置转速控制的转速实际值理解基本是这样的。需要补充的是:
第一,如果是电势反馈(P083=3),他的额定转速是通过电枢额定电压来确定的,所以,在这个模式下,电机的铭牌额定电压一定要准确的输入,才能得到准确的额定转速。
第二,如果是编码器反馈的模式(P083=2),除了要设置最高转速以外,还要设置编码器的每周脉冲数。最高转速只要在电机铭牌数据规定的允许范围以内,是可以随便设置的。当然,最高转速设置多少是根据现场控制需求来设置的。