就在今天,采用本楼的讨论变频器输出到电机电缆接线方法成功解决了高频干扰对检测传感器的影响。一台用了1年多的变频器传动系统,今天接到用户的反映,说该系统的计算机显示参数有波动现象,不稳定。经现场检查,只要变频器不启动,计算机上的参数显示纹丝不动,只要启动变频器(激励控制字“合闸”),即使电机不转,电脑的那个不稳定的参数就开始“活跃”了,断电检查电器柜和电机的接线,哈哈,原来与本楼讨论的有驳。修改更正接线错误以后,一切都正常了。那个跳动的参数,恢复了“平静”。

电机电缆屏蔽双端接各自外壳;电机PE与装置PE连接;有点“活学活用”,“立竿见影”的效果。规则就是真理?嘻嘻