quote:以下是引用bbbb在2012-04-10 08:12:25的发言:
老外的图纸上接地线线径都很大,和我们不同,或许有影响
接地线径大?这种描述不准确的,有时候也容易误导。

应该是接地面积大才正确。比如,金属编织带金属桥架等。原因是干扰信号传输有“集肤效应”,也就是它聚集在导体的表面,接地面积足够大,即可将其吸收掉。否则即便接了地还是作用不大。