回复:西门子6SE70变频器柜子一上电就报F023不可复位。急!!!

bingxue668

  • 帖子

    516
  • 精华

    4
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-09-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-10 11:06:18

4楼

quote:以下是引用华仔2012在2012-03-11 23:30:37的发言:
查看参数r883=0,R949=18,温度传感器2断线或损坏。检查逆变器的一个温度传感器阻值为8.9KΩ,另外X30侧柜内下方的为12KΩ,更换PSU、CUVC、ADU、ABO、IVI板后,现象仍未消除;检查电源熔芯没有问题。是否传感器到IVI板的线有问题或者需要更换风机。请回复!!不胜感激!!!!

已经是报断线了,很明显是线路问题比较大。