quote:以下是引用春风沐浴在2012-03-30 00:09:15的发言:
今天安装一新的进口设备,用伦茨8200矢量变频器,我把电机屏蔽电缆两端都接地了,老外不同意,只驱动器单端接的.

这点我有亲身体会,以前有台设备和楼主接法一样,运行中发现变频器旁边模拟量采集模块(0-10v)采集数据异常,用万用表测量电压能到17v实际应该在5v左右,变频器停掉后就正常。用示波器测量发现该通道为很不规则的干扰信号(四芯屏蔽电缆)。在实验了各种方法最终将电机端的屏蔽层断开不接问题就解决了。