如果只选择了安全plc比如416f,其他的配置都是普通的io模块,这样的配置是否有问题


这种配置其实是有问题的,安全型系统在硬件设计时其实是按照2oo1(这种方式比较常见)方式进行设计,即同一路信号进入模块后,经过两路完全独立的硬件电路进行处理,然后进行2oo1表决后,才会把相应的信号送到CPU进行处理。因此,安全型IO模板的特点是可靠性更高,其次模板的故障诊断功能更强。
如果采用普通模板,此时可靠性较低,故障诊断功能也较少,会造成采集到的信号的可靠性较差。此时即便CPU是安全型的,可靠性再高,也不能保证系统的功能安全。
因此,建议采用安全型PLC+安全型IO模板的方案进行配置。

红颜色的部分能够再讲的详细一些吗?一路信号进入模块,经过两路独立硬件电路处理,这是安全模块的功能,和普通模块的最大区别吗?

2oo1是什么东东?

对不起,写错了,是1oo2,中文是2选1,即2个信号中任何一个满足时,即可实现信号输出。同样的有1oo1、1oo2、2oo2、2oo3等等。
在设计系统中,必须要考虑HFT,即hardware failure tolerance(硬件失效余度)。前边的X oo Y中,HFT= Y-X。HFT值越大,即系统的余度越大,即系统中某一部分失效后,整个系统的安全功能并不失效。
按照前边的例子中1oo2系统,任意信号满足时,信号都可以输出,因此,HFT=1,即只要有一个信号满足,安全功能都可以保证,只有所有2个信号都有问题,安全功能才失效,因此可靠性较高。而对于2oo2的系统来说,必须2个信号全部满足,系统才会有输出,HFT=0,因此,可靠性较低。
再详细的我就不再赘述了