回复:应用探讨——故障安全的概念以及S7 Distributed Safety(分布式安全)的配置与应用

wb210xa

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    321
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-10 20:26:58

44楼

quote:以下是引用双立人在2012-03-31 11:12:33的发言:
quote:以下是引用SAGITAR在2012-03-21 10:10:12的发言:
quote:以下是引用wb210xa在2012-03-18 20:31:27的发言:
quote:以下是引用小釉在2012-03-17 10:24:05的发言:
故障安全自动化系统(F 系统)用于控制可以在关闭后立即达到安全状态的过程。
何为安全状态,如何确保能够进入安全。
安全状态是指不论PLC硬件发生故障时,系统自动进入可以降低人身伤害、环境影响风险的状态,即可以减少对人身、环境等的影响的状态。
一般是通过编程的方式来实现上述功能。
比如急停开关,拍下的时候,由于某种原因,急停开关没有断开,这种情况故障安全系统是如何来解决问题的?

还是类似,通过编程方式来实现。

其实这里大家对故障安全的理解上有误区。
安全,其实上面说的没错。大家想想,如果我们要建立一个小型的安全系统,我们考虑的问题实在太多,终究我们要防止发生故障,而导致人身伤亡或环境的破环。还是和楼上说的一样。但是导致人身伤亡或环境的破环的真正原因其实就是没有检测到故障,所以故障安全设备实际上就是配备了完善de故障检测电路,从接线和黄色的编程,大家就会有所体会,其实就是在配备检测故障的措施。那么具备完善的检测故障不意味着是完美的故障检测,它肯定会存在失效的时候,但是由于完善的故障检测,使失效的概率非常低,这就是我们常说的SIL等级。
个人见解,欢迎拍砖!

在实际应用中如何考虑SIL等级?系统应该采用哪种SIL等级?除了硬件线路的实现,在编程方面又有什么要求呢?

按照安全系统来说,主要目的是减少失效概率和减少对人身和环境伤害的。因此,考虑SIL等级时必须要按照减少失效概率和降低风险两部分分别来考虑。
常见的减少失效概率的措施有:基本过程控制系统(即BPCS系统)、操作员干预(即上位报警显示、响应等措施)、安全仪表系统(SIS系统,也即安全系统)。
降低风险的方式有:主动防护(如加安全释放阀)、被动防护(加防火或防爆墙)、紧急防护(如广播等方式)。
计算SIL等级常见的方法有防护层分析(LOPA)、风险图(Risk Graph)、风险矩阵(Risk Matrix)三种方式。计算时要从传感器开始一直到执行机构分别计算失效概率,然后根据最终要求的失效概率,计算出需要的SIS系统的SIL等级,有时算了半天不满足,需要反复计算很多次。
具体的防护层分析(LOPA)、风险图(Risk Graph)、风险矩阵(Risk Matrix)三种方式分别是怎么算的,说起来太复杂了,建议单独讨论。

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅