回复:应用探讨——SINAMICS G120变频器新旧控制单元的替换

rock_wei

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2009-03-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-11 10:12:21

34楼

quote:以下是引用小詹在2012-03-19 17:22:36的发言:
新控制单元暂时不带编码器,不带编码器的应用场合,G120新控制单元都可以进行对应的替换。新控制单元多了个USB接口直接连接SARTER调试比较方便,常用的控制功能可由P15设置宏实现,新控制单元的面板更加先进,菜单结构更加清晰。新控制单元与旧控制单元接线上多了个28 ,34,69的公共端短接,初次使用时容易忽略。新控制单元比旧控制单元多了MODBUS通讯,这方便了跟其它品牌PLC设备通讯。

。。。嗯,多了 modbus通信,这一点比较好。以前在上位是其他品牌的PLC的时候,西门子的变频器基本没戏——除非让人家把PLC给换了 -_- ,不过我们实际项目到现在还没用过,呵呵
关于那个“宏”,简单应用的时候很方便,直接设置P15,然后照着说明书接线就行了。不过实际调试的时候,宏和有些现场要求并不完全一致,甚至区别比较大,这时就只能单独修改BICO连接了。我觉得,如果用熟了,直接修改BICO连接更方便。
USB调试。。。大赞。。。终于不用什么PC连接组件了,一根USB线搞定连接。
评论