4楼

楼上
$AC_CYCLE_TIME这个才是你加工程序从自动循环开始到结束的程序加工时间变量。
做法很多。通过PLC程序、加工程序、扩展界面接口、OEM界面都可以。
加工程序的话,可以在主程序结束前一句加R18=$AC_CYCLE_TIME。就可以在程序结束后在R18看时间。