我想:应该是将B0001与B003改为模拟量放大器,再在后面连接PI功能块,或直接将B0001与B003改为PI功能块。
参考方案利用“模拟 MUX 功能块可将两路模拟量中的任意一路,选择输出。
提供两种参考方法:
1)使用两个PI功能块独立工作,再用1个“模拟 MUX ”功能块“切换”PI的输出;
2)使用一个PI功能块:(正反向PI应用时)使用1个“模拟 MUX ”功能块切换给定值,再用2个“模拟 MUX ”功能块对调切换前一个“模拟”选择后的给定值与反馈值。两个给定值采用“计数器功能块”的“初始值”。(程序比较复杂。优点:可实现无扰动切换)。
可参考下面“连接”的帖子
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=28&a_id=563320&s_id=0&num=0#anch