上面程序看见很多RS指令。这个指令用在多次调用的子程序里也是有“意外”的。
因为这个指令前面能流是1的时候,指令执行之后值是唯一的。R指令值是0,S指令值是1。但是当能流是0的时候,指令不执行,值不变。那,不变,不变,不变都得有个值啊。值是多少啊?只能看历史上最后是谁写了0还是1了。只能由编程者自己追索了。能追得到就知道值是唯一的。能力有限了,追索不到了,只能解释成值不定。
任何指令都可以用,就是分析过程是否复杂。对于自己,觉得简单的可以用,觉得复杂的不要用。否则强用之,只能得到自己不希望的结果。
懂我的意思不?
知道RS指令在这里能用不?