7楼

我前几天遇到这样一个问题,用以太网对站点进行监控的时候,突然卡住,然后就是CPU进入SF报警和STOP状态。一开始我不知所错,因为正在生产,突然设备停掉了,当时我真的是出了一身冷汗。后来我找到厂家的设备维修人员,他一开始也不知道如何解决这个问题,先是给CPU断电后再上电,发现不行,然后CPU断电拔下MMC卡,然后擦干净再插上去,恢复RUN模式。故障解决。。。
告诫
如果在写操作过程中拆下 SIMATIC 微存储卡,卡中的数据会破坏。在这种情况下,你必须
将MMC 存储器从编程器中删除,或在CPU中格式化存储卡。
禁止在“RUN”状态下拆下MMC。必须在断电或CPU处于“STOP”状态下并且编程器
没有连接MMC 时拆除MMC。如果CPU已处于“STOP”的模式,但你不能确定编程器
是否连接MMC(例如装入/删除块),应断开通讯线。